在医院里保持正确的房间压力和气流是很重要的。不适当的房间加压会危及医院获得联合委员会的认证,并危及病人和医护人员的健康。
什么是隔离病房的压力?
ASHRAE 170标准是医院空间正确加压的指南,标准中最低要求的压力是±0.01”WC,但为了考虑到暖通空调系统性能的差异,大多数医院的房间压力为±0.02”WC到±0.03”WC。在这些正负压的空间中,空气流动是通过调节相关房间和周围区域之间的压差来控制的。
医院里有名的负压室就是隔离病房。隔离病房是用来隔离冠状病毒或结核病等危险的空气传播感染的。在这些房间里的负压使医护人员能够安全地治疗高度传染性的疾病。负压并不意味着没有压力;相反,它意味着房间的压力比周围的空间小。控制隔离室和周围空间之间的压差有助于限制粒子的传播。为了进一步防止危险的污染物逸出,隔离病房的门窗必须密封。
检查房间的增压
组织测试通常用于测试一个房间是否是正压或负压。如果组织被吸向门下的缝隙,房间就会受到负压。然而,组织测试只能指示压力的方向,按照ASHARE标准,它不能测量房间是否有足够的压力,更准确和复杂的解决方案是安装一个室内压力监测器。当房间失去压力时,房间压力监控器可以发出声音警报,并通过楼宇管理系统向设备组发出警报。
确保隔离病房的安全
Setra的产品不会在隔离室内产生压力;相反,他们测量压力以保证空间的适应性。暖通空调系统的设计必须创造所需的正压或负压,然后,差压传感器监测压力。对于隔离病房的监控来说,投资于不会随时间退化的高精度差压传感器是至关重要的。这些传感器将压力数据输入像Setra FLEX这样的室内压力监控器,像FLEX这样的环境监控器使差压传感器的管理变得可视化和直观。